建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2007
返 回
变小
变大
底 色

7.4 驱动转矩

7.4.1 试验设备
    弹簧测力计或其他测力计,准确度为2.5级;钢卷尺或直尺,准确度为±1mm。
7.4.2 试验步骤
7.4.2.1 将防火阀或排烟防火阀按使用状态固定后,卸去产生关闭力的重锤、弹簧、电机或气动件等。用测力计牵动叶片的主叶片轴,使其从全开状态到关闭状态,读出叶片关闭时主叶片轴上所需的最大拉力并测量出力臂,计算出最大转矩。转矩的计算公式为:

M=F·h           .........................................(1)

式中:
M——转矩,单位为牛顿·米(N·m);
F——拉力,单位为牛顿(N);
h——力臂,单位为米(m)。
7.4.2.2 测量并计算出重锤、弹簧、电机或气动件等实际施加于防火阀或排烟防火阀主叶片轴上的驱动转矩。驱动转矩按公式(1)计算。
7.4.2.3 计算防火阀或排烟防火阀主叶片轴的驱动转矩与所需转矩之比值。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475