建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2007
6.9 可靠性
6.9.1 关闭可靠性
防火阀或排烟防火阀经过50次关开试验后,各零部件应无明显变形、磨损及其他影响其密封性能的损伤,叶片仍能从打开位置灵活可靠地关闭。
6.9.2 开启可靠性
6.9.2.1 排烟阀经过50次开关试验后,各零部件应无明显变形、磨损及其他影响其密封性能的损伤,电动和手动操作均应立即开启。
6.9.2.2 排烟阀经过50次开关试验后,在其前后气体静压差保持在1000Pa±15Pa的条件下,电动和手动操作均应立即开启。
