建筑通风和排烟系统用防火阀门 GB15930-2007
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.1 外观
6.1.1 阀门上的标牌应牢固,标识应清晰、准确。
6.1.2 阀门各零部件的表面应平整,不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷。
6.1.3 阀门的焊缝应光滑、平整,不允许有虚焊、气孔、夹渣、疏松等缺陷。
6.1.4 金属阀门各零部件的表面均应作防锈、防腐处理,经处理后的表面应光滑、平整,涂层,镀层应牢固,不应有剥落、镀层开裂以及漏漆或流淌现象。