自动喷水灭火系统 第16部分:消防洒水软管 GB5135.16-2010
返 回
变小
变大
底 色

7.6 耐环境试验

7.6.1 将消防洒水软管带密封件一端按实际安装方式装配,置于135℃的高温箱中保持45d,取出后在20℃±5℃的环境温度下放置1d,然后将软管浸入水中并向管内加气压至0.35MPa,保持5min,检查密封部件的密封情况。试验后对密封圈进行检查。
7.6.2 将消防洒水软管带密封件一端按实际安装方式装配,置于-40℃的低温箱中保持4d,取出后在20℃±5℃的环境温度下放置1d,然后将软管浸入-40℃的乙二醇中并向管内加气压至0.35MPa,保持5min,检查密封部件的密封情况。试验后对密封圈进行检查。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475