自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
附录D(资料性附录)误差限的计算方法
7.10.2 所述的玻璃球非偏标准偏差和误差限的计算方法如下:
1)计算非偏标准偏差
非偏标准偏差由下式计算:
式中:
x——载荷的平均值,单位为牛 (N);
x1——每一个测得的载荷值,单位为牛(N);
n——试样的数量。
2)计算玻璃球破碎载荷下限误差TL1
玻璃球破碎载荷下限误差
式中:
Z1——玻璃球破碎载荷的平均值,单位为牛(N);
——从表D.1中查得的系数;
S1——玻璃球破碎载荷的非偏标准偏差,单位为牛(N)。
3)计算玻璃球设计载荷上限误差TL2
玻璃球设计载荷上限误差
式中:
Z2——玻璃球设计载荷的平均值,单位为牛(N);
——从表D.1中查得的系数;
S2——玻璃球设计载荷的非偏标准偏差,单位为牛(N)。
当TL1>2TL2,是可以接受的。
1)计算非偏标准偏差
- 上一节:附录C(规范性附录)公差
- 下一节:附录E(资料性附录)易熔元件强度试验的分析