自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
返 回
变小
变大
底 色

7.25 真空试验

    在环境温度为(20±5)℃条件下,将5只喷头从其入口逐渐增加负压,直至460mm汞柱,保持此压力1min。所有试样还应进行密封试验,结果应符合6.25的规定。