自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
7.11 疲劳试验
本项试验使用4只玻璃球家用喷头试样,每只喷头试样重复进行4次试验。
试验在液浴中进行,公称动作温度不超过79℃的喷头采用水浴(宜用蒸馏水),公称动作温度高于79℃的喷头使用油浴(适当的油)进行试验。将试样置于液浴中,升温速率不超过20℃/min,使温度从(20±5)℃升至低于其公称动作温度(20±2)℃,然后使液浴温度以1℃/min的速率升温直至玻璃球的气泡消失或低于公称动作温度5℃。将喷头从液浴中取出,使其在空气中冷却,直至玻璃球气泡重新出现。在冷却过程中,玻璃球的尖端(封口端)应指向下方。
疲劳强度试验后的所有试样进行0.035MPa压力下的功能试验,试验结果应符合6.11的规定。
- 上一节:7.10 热敏感元件的强度试验
- 下一节:7.12 溅水盘强度试验