自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
6.28 灭火性能
6.28.1 家用喷头按7.28规定的方法进行试验,最多2只家用喷头启动,试验室门口的第3只喷头不应启动。
6.28.2 试验室内温度应满足以下要求:
a)吊顶下76 mm处最高温度不应超过315℃;
b)地面以上1.6 m处最高温度不应超过93℃,且任何连续2 min内的平均温度不应超过54℃;
c)吊顶表面后6 mm处吊顶材料最高温度不应超过260℃。
6.28.2 试验室内温度应满足以下要求:
a)吊顶下76 mm处最高温度不应超过315℃;
b)地面以上1.6 m处最高温度不应超过93℃,且任何连续2 min内的平均温度不应超过54℃;
c)吊顶表面后6 mm处吊顶材料最高温度不应超过260℃。
目录
上节
下节
- 上一节:6.27 齐平、嵌入、隐蔽式家用喷头的热响应性能
- 下一节:7 试验方法