自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
6.20 耐盐雾腐蚀性能
按7.20规定的方法进行试验,家用喷头不应产生腐蚀损坏。本项试验后试样应进行密封试验,0.035MPa压力下的功能试验和动态热试验 (或热响应试验),并分别符合6.3.1、6.7和6.17.3(或6.27)的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.19 耐二氧化硫腐蚀性能
- 下一节:6.21 耐潮湿气体腐蚀性能