自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
6.17 动态热性能
6.17.1 家用喷头按7.17.1规定的方法在标准方位进行试验时,其RTI和C应符合图1对快速响应喷头的规定。
6.17.2 按7.17.1规定的方法在偏离最不利方位25°进行试验时,RTI值不应超过在标准方位下测得的平均RTI值的250%。
6.17.3 按6.15、6.19~6.24的方法进行试验后,家用喷头应按7.17.1中规定的在标准方位下进行试验,RTI值不应超过试验前RTI平均值的130%,所有试验后的RTI值按7.17.3规定的方法,使用试验前的传导系数(C)进行计算。

6.17.3 按6.15、6.19~6.24的方法进行试验后,家用喷头应按7.17.1中规定的在标准方位下进行试验,RTI值不应超过试验前RTI平均值的130%,所有试验后的RTI值按7.17.3规定的方法,使用试验前的传导系数(C)进行计算。
目录
上节
下节
- 上一节:6.16 耐高温性能
- 下一节:6.18 耐氨应力腐蚀性能