自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
6.8 抗水冲击性能
按7.8规定的方法进行试验,家用喷头不应出现渗漏和损坏。本项试验后,所有试样还应进行密封试验和0.035MPa压力下的功能试验,并应符合6.3.1和6.7的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.7 功能
- 下一节:6.9 工作载荷和框架强度