自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.6 静态动作温度
家用喷头的静态动作温度按7.6规定的方法进行试验,不应超过式(3)规定的范围。
X±(0.035X+0.62) ..........................(3)
式中:
X——公称动作温度,单位为摄氏度(℃)。