自动喷水灭火系统 第15部分:家用喷头 GB5135.15-2008
3 术语和定义
GB 5135.1确立的以及下列术语和定义适用于 GB 5135的本部分。
3.1 家用喷头 domestic sprinklers
安装在家庭和其他类似居住空间内,在预定的温度范围内自行启动,按设计的洒水形状和流量洒水到设计的保护区域内的一种快速响应喷头。
3.2 设计长度 design length
家用喷头设计保护面积的长度。
3.3 设计宽度 design width
家用喷头设计保护面积的宽度。
3.4 设计流量 design flow rate
针对不同保护面积,家用喷头能够有效保护的最小流量。
3.5 快速响应喷头 fast response sprinklers
响应时间系数(RTI)小于或等于50(m·s)0.5且传导系数(C)小于或等于1.0(m/s)0.5的喷头。
