自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
返 回
变小
变大
底 色

附录G(规范性附录)单向阀试验程序及取样数量

G.1 单向阀试验程序及取样数量见图G.1。
图G.1 单向阀试验程序图

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475