自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
返 回
变小
变大
底 色

附录C(规范性附录)预作用报警阀组试验程序及取样数量

C.1 预作用报警阀组试验程序及取样数量见图C.1。
图C.1 预作用报警阀组试验程序图