自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.9 气压维持装置-单向阀

5.9.1 外观
      单向阀上应在明显部位设置永久性标志,至少应标示出规格型号、工作压力,介质流动方向、生产企业名称或商标等。
5.9.2 材料
      单向阀及其内部机械零件应采用不锈钢、铜合金制造,也可用强度、耐腐蚀性能不低于上述材质的其他金属材料制造。
      弹性密封垫、密封剂及相关部件应采用长期与水接触而不损坏或变形的材料制造。
5.9.3 强度要求
      按6.4规定的方法进行液压强度试验,单向阀及其附件不得渗漏、变形或损坏。试验压力为1.5倍最大工作压力,压力保持时间为5min。
      单向阀正向和反向强度要求相同。
5.9.4 正向密封要求
      按6.6.3规定的方法进行气密性试验,单向阀应无气泡泄漏。试验压力为最大工作压力,压力保持时间为5min。
5.9.5 反向密封要求
      用于气体流通管路上的单向阀按6.6.3规定的方法进行反向气密性试验,在最大工作压力下,气泡泄漏量不应超过每分钟10个。
5.9.6 开启压力要求
      按6.18规定的方法进行开启压力试验,单向阀的开启压力不应超过生产单位使用说明书上的公布值。在开启压力下阀的动作应准确、可靠。
5.9.7 工作可靠性要求
      按6.19规定的方法进行工作可靠性试验,单向阀应能承受10000次“开启-关闭”动作试验,其开启、关闭动作应灵活、准确,不得出现任何故障或结构损坏。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475