自动喷水灭火系统 第14部分:预作用装置 GB5135.14-2011
返 回
变小
变大
底 色

5.4 控制盘

5.4.1 外观
      控制盘不得有明显的歪斜翘曲等现象。控制盘表面应平整,涂层颜色应均匀一致、不应有眩目反光。
5.4.2 导线、指示灯和按钮颜色
      控制盘中所用导线、指示灯和按钮的颜色应符合GA 30.1-2002中5.6.2.1的规定。
5.4.3 控制面板
      控制盘面板上应设有电源电压(工作电源和备用电源)显示,预作用报警阀组开、关状态显示,电磁阀(或其他启动方式)手动开启按钮,高、低气压报警显示、系统充气状态显示等。
      控制盘面板上的按钮、开关及仪表应易于操作且有功能标志。
5.4.4 电源要求
      控制盘主电源在电压为[220×(1±15%)]V,50 Hz条件下应能可靠工作。
      控制盘应设备用电源或双路电源接口。控制盘若设备用电源则其容量应满足正常监视状态下连续工作24 h,其间应保证系统可靠启动。
      主、备用电源均应有工作指示,应有自动、手动切换功能,主、备电源切换时间应小于1 s。
5.4.5 控制和报警功能
5.4.5.1 控制盘应具有自动、手动启动预作用装置功能,自动状态、手动状态应有明显标志并可相互转换。无论控制盘处于自动或手动状态,手动操作启动必须始终有效。
5.4.5.2 控制盘可设延迟启动功能。如有延迟功能,延迟时间0s~30s连续可调,如采用分档调节时每档间隔应不大于10 s。
5.4.5.3 预作用装置启动进入消防状态后,空压机应停止运行,采用其他供气方式应设有防止气体继续进入消防管网的设施。
5.4.5.4 控制盘应能接收火灾报警设备传来的火警信号。进入消防状态后,控制盘应能发出消防声、光报警信号,并应设有将消防启动信号传送给消防控制中心的接线端子。
5.4.5.5 控制盘应具备自身(包括探测、控制回路)故障报警和高、低气压报警功能。
5.4.5.6 控制盘应提供控制外部设备的接线端子。
5.4.5.7 控制盘应设有保护接地端子。
5.4.6 耐气候环境要求
      耐气候环境要求应符合GA 61—2002中6.4的要求。
5.4.7 耐机械环境要求
      耐机械环境要求应符合GA 61—2002中6.5的要求。
5.4.8 抗电干扰要求
      抗电干扰要求应符合GA 61—2002中6.6的要求。
5.4.9 耐电压要求
      耐电压要求应符合GA 61—2002中6.7的要求。
5.4.10 绝缘电阻要求
      绝缘电阻要求应符合GA 61—2002中6.8的要求。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475