7.11 高温试验
试样数量为3只。将水幕喷头直立放入温度(800±20)℃的试验炉中,受热15min后,夹住水幕喷头螺纹部分,取出喷头,立即浸入温度为(15±1)℃的水浴中,待冷却后进行检查。试验结果应符合6.11的规定。