自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头 GB5135.13-2006
返 回
变小
变大
底 色

7.9 盐雾腐蚀试验

    试样数量为3只。试验中,试验盐溶液应为质量比为20%的氯化钠与蒸馏水溶液,在35℃雾化时pH值应为6.5~7.2,密度为1.126g/mL~1.157g/mL,试验箱内应有适当的控制气雾的方法。喷头按其正常工作位置被支撑在试验箱内,暴露在盐雾中,试验箱的容积不应小于0.43m³,箱内在试验区温度应保持在(35±2)℃。喷雾压力在0.07MPa~0.17MPa之间。用过的盐溶液应收集起来,不得循环使用。将试样蔽护以防凝滴落在其上面。
    在试验区内,应至少从两点收集盐雾以确定释放速率和盐浓度。在16h的时间内,收集区内每80cm²面积每小时应能收集1mL~2mL溶液,盐溶液的质量浓度应为(20±1)%,经过10d的试验后,将试样从盐雾试验箱中取出,在温度不超过35℃,相对湿度不超过70%的条件下干燥4d~7d。干燥后检查水幕喷头的腐蚀情况,试验结果应符合6.9的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475