自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头 GB5135.13-2006
返 回
变小
变大
底 色

7.4 喷洒试验

7.4.1 喷头距地面高度不小于3.0m,试验压力分别为0.1MPa,0.2MPa和0.4MPa,将喷洒外形绘制成喷洒外形图,喷洒图的横坐标为喷洒距离,纵坐标为喷洒高度。示意见附录A。
7.4.2 对G型水幕喷头,喷洒外形图为向下喷洒图。由于水幕外形为对称图形,所以可取喷头纵轴一侧,即实际外形的一半绘制喷洒外形图。应保证最大覆盖宽度包含在图中。喷洒外形应符合6.4的规定。
7.4.3 对L型喷头,喷洒外形图为侧向喷洒图,即安装水幕喷头,使水幕向受保护一侧方向喷洒。喷洒外形应符合6.4的规定。
7.4.4 对T型水幕喷头,喷洒外形图应包括向下喷洒图以及侧向喷洒图。向下喷洒图、侧向喷洒图的喷洒外形应符合6.4的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475