自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头 GB5135.13-2006
返 回
变小
变大
底 色

6.4 喷洒外形

    按7.4规定的方法进行试验,实测外形图与生产厂商公布喷洒外形图之差不应超出生产厂商公布值的±10%。生产厂商公布喷洒外形图应有纵横坐标网格背景,最小坐标格代表尺寸不大于0.5m×0.5m。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475