自动喷水灭火系统 第13部分:水幕喷头 GB5135.13-2006
5 型号编制
5.1 水幕喷头的型号由结构代号、用途特征代号、公称流量系数和水幕展角等部分组成。
5.2 结构代号表明喷头的结构形式等特征,由以下符号构成:
5.2.1 代号A:表示水幕倾角为0°。
5.2.2 代号B:表示水幕倾角为90°,且只有一个出水口。
5.2.3 代号C:表示水幕倾角为90°,且有两个出水口。
5.2.4 代号D:表示水幕倾角非0°或90°。
5.3 用途特征代号表明喷头的用途:
5.3.1 代号G:表示仅适用于防火分隔用水幕喷头。
5.3.2 代号L:表示仅适用于防护冷却用水幕喷头。
5.3.3 代号T:表示同时适用于防火分隔和防护冷却的通用型水幕喷头。
5.4 型号标记:
示例1:ZSTM A-T 40/120 表示A型、通用型、公称流量系数为40,水幕展角为120°的水幕喷头。
示例2:ZSTM D-L 60/150 表示D型、防护冷却用,公称流量系数为60,水幕展角为150°的水幕喷头。
