【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
附录B(资料性附录)误差限的计算方法
7.9.2 所述的玻璃球破碎载荷和误差限的计算方法如下:
B.1 计算非偏标准偏差
非偏标准偏差由下式计算:
式中:
x——破碎载荷的平均值,单位为牛(N);
xi——每一个测得的破碎载荷值,单位为牛(N);
n——试样的数量。
B.2 计算玻璃球破碎载荷下限误差TL1
玻璃球破碎载荷下限误差
式中:
Z1——玻璃球破碎载荷的平均值,单位为牛(N);
——从表B.1中查得的系数;
S1——玻璃球破碎载荷的非偏标准偏差,单位为牛(N)。
B.3 计算玻璃球工作载荷上限误差TL2
玻璃球工作载荷上限误差
式中:
Z2——玻璃球工作载荷的平均值,单位为牛(N);
——从表B.1中查得的系数;
S2——玻璃球工作载荷的非偏标准偏差,单位为牛(N)。
- 上一节:附录A(规范性附录)公差
- 下一节:附录C(资料性附录)易熔元件强度试验的分析