【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
8.4 判定准则
8.4.1 对于所有类型的EC喷头,若6.1、6.3、6.5、6.6、6.7、6.19、6.23、6.28、6.29中任一条不合格,则判该批EC喷头不合格;快速响应EC喷头6.18条不合格,则判该批EC喷头不合格 ;齐平、嵌入或隐蔽式EC喷头6.27条不合格,则判该批EC喷头不合格。
8.4.2 除8.4.1的规定外,若6.2、6.4、6.8、6.10、6.12、6.13、6.14、6.16、6.17、6.18(标准响应EC喷头)、6.20、6.21、6.22、6.24各条中有两条或两条以上不合格,则判该批EC喷头不合格。若本条上述所列各条中有1条不合格,且6.11、6.15、6.25、6.26中有3条或3条以上不合格,则判该批EC喷头不合格。
8.4.3 其余情况可判该批EC喷头合格。
