【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
7.5 静态动作温度试验
7.5.1 试验在液浴中进行,公称动作温度不高于79℃的EC喷头在水浴(宜采用蒸馏水)中进行,公称动作温度高于79℃的EC喷头在油浴(适当的油)中进行。试验液浴的温度应均匀,试验区域内的温度偏差不应超过0.5℃。EC喷头动作温度的测量采用二等标准水银温度计。
7.5.2 将至少10只EC喷头试样在升温速率不超过20℃/min的条件下,从室温加热到低于其公称动作温度
,并保持此温度10min。然后以(0.5±0.1)℃/min速率升温,直至EC喷头动作。记录EC喷头的动作温度,易熔元件EC喷头的试验结果均应符合6.6.1的规定,玻璃球EC喷头的试验结果均应符合6.6.2的规定。
7.5.3 隐蔽式EC喷头进行本项试验时,其装饰罩应在正常使用条件下与EC喷头装配在一起,一同进行试验。装饰罩的动作温度应符合6.6.3的规定。
7.5.2 将至少10只EC喷头试样在升温速率不超过20℃/min的条件下,从室温加热到低于其公称动作温度

7.5.3 隐蔽式EC喷头进行本项试验时,其装饰罩应在正常使用条件下与EC喷头装配在一起,一同进行试验。装饰罩的动作温度应符合6.6.3的规定。