【已作废】自动喷水灭火系统 第12部分:扩大覆盖面积洒水喷头 GB5135.12-2006
6.18 动态热性能
6.18.1 EC喷头按7.17.1规定的方法在标准方位进行试验时,其RTI和C应符合图1对快速响应喷头的规定。当C值小于0.5(m/s)0.5时,计算RTI时取C=0.5(m/s)0.5。
6.18.2 按7.17.1规定的方法在最不利方位进行试验时,RTI值不应超过125(m•s)0.5或在标准方位下测得的平均RTI值的250%。
6.18.3 按7.22规定的方法进行环境试验后,试样应按7.17.1(或7.26)的规定进行标准方位插入试验(或热响应试验)以确定环境试验后试样的RTI值(或响应时间),其结果不应超过图1中对快速响应喷头的规定(或6.27的规定)。另外平均RTI值(或响应时间)不应超过环境试验前平均RTI值(或响应时间)的130%。环境试验后的所有RTI值按7.17.3规定的方法,使用环境试验前的传导系数C进行计算。
