自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006
7.10 高温老化试验
7.10.1 试样先按7.4的方法充压至0.3MPa,观察其是否泄漏,然后泄压并将其置于135℃的温度下45d。
7.10.2 试验后,将试样取出置于室内,24h内试样温度应能恢复到20℃±5℃,然后将试样浸入水中并充压至0.3MPa,保持5min。
7.10.3 在5min试验过程中,观察是否有空气泄漏引起的压力下降。
7.10.4 上述试验后将试样拆开,观察密封圈是否与壳体粘连,手动将密封圈腔体两边相对挤压在一起,观察其是否破损。用于直径大于、等于DN200的密封圈在相对的两段扭动一圈时也应无破损。
- 上一节:7.9 耐低温性能试验
- 下一节:7.11 无密封圈泄漏试验