自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006
7.7 挠性沟槽接头偏转角试验
7.7.1 如图3所示,试样包括连接沟槽管接头的两段长度不小于400mm、末端封闭的管路,一端装配精度为1.5级的压力表。
7.7.2 试件应充满水并排除所有空气,内部在试验期间应保持额定工作压力的静水压。用相应量具(角度尺)测出挠性沟槽管接头轴线与水平直管的角度α1(α1=180°)。
7.7.3 根据管路公称直径,对其施加不超过表5对应数值25%的弯曲力矩,用相应量具(角度尺)测出其转角α2。
如图5所示,偏转角△α=α1—α2,试验结果应符合6.11的规定。
- 上一节:7.6 承载力矩试验
- 下一节:7.8 最大伸长间隙试验