自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006
6.15 无密封圈泄漏性能
沟槽式管接头按7.11的规定进行试验,移除密封圈后,保持管道系统中0.2MPa的静水压,系统沟槽接头连接处泄漏不能超过113L/min。
注:113L/min是一个额定流量系数为80的洒水喷头在0.2MPa压力下的流量。
注:113L/min是一个额定流量系数为80的洒水喷头在0.2MPa压力下的流量。