自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006
6.11 挠性接头偏转角
挠性沟槽管接头按7.7的规定进行试验,挠性沟槽接头可沿轴向偏转,在管道公称直径小于DN200时,提供大于等于1°的偏转角,在管道公称直径大于等于DN200时,提供大于等于0.5°小于1°的偏转角,试验后检查管路,应无渗漏和损坏。
目录
上节
下节
- 上一节:6.10 承载力矩
- 下一节:6.12 最大伸长间隙