自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006
6.7 气密封性能
沟槽式管接件按7.4的规定进行试验,在充气压力达到0.3MPa时,保持5min,试件表面应无气泡渗漏。
目录
上节
下节
- 上一节:6.6 真空度(负压密封性)
- 下一节:6.8 密封性能