自动喷水灭火系统 第11部分:沟槽式管接件 GB5135.11-2006
6.4 螺栓和螺母
6.4.1 螺栓
螺栓的结构和尺寸应符合GB/T 8262的规定,机械性能不应低于GB/T 3098.1中规定的8.8级要求,螺纹公差6g。螺栓应镀锌,或用其他具有相同耐腐蚀的材料制造。
6.4.2 螺母
螺母的机械性能应符合GB/T 3098.2中螺母规定的8级要求,螺纹公差6H。螺母应镀锌,或用其他具有相同耐腐蚀的材料制造。
- 上一节:6.3 壳体材料
- 下一节:6.5 橡胶密封圈材料性能