自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
返 回
变小
变大
底 色

7.10 绝缘电阻试验

    通过绝缘电阻试验装置,分别对下述试验部位施加500Vd.c.±50Vd.c.,持续60s±5s后,测量其绝缘电阻值。
    a)所有接线端子和外壳之间;
    b)每对断开触点之间。
    试验结果应符合6.10的要求。