自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
返 回
变小
变大
底 色

7.8 振动试验

    将压力开关按其正常工作位置安装在振动台上并和指示设备连接,使其处于非动作状态。
    分别在3个互相垂直的轴线上进行频率为60Hz,振幅为0.075mm,持续时间为90min±1min的定频试验。
    试验结果应符合6.8的要求。