自动喷水灭火系统 第10部分:压力开关 GB5135.10-2006
返 回
变小
变大
底 色
搜索
6.14 连接方式
压力开关与系统的连接,应采用下述3种方式:
a)R
c
1/2(优先采用)、R
2
1/2(优先采用);
b)R
c
3/4(优先采用)、R
2
3/4(优先采用);
c)M 20×1.5。