【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
7.3 流量系数测量
流量试验装置如图2所示,将试样除去框架和溅水盘后安装在试验装置上并用手拧紧1.5圈。试验压力从0.10MPa至1.00MPa,每间隔0.10MPa测量ESFR喷头的流量。压力测量精度不应低于0.5级,流量测量精度不应低于1.0级。对于每一个试样,压力先从低升到高,至每一个测量点,再从高降到低,至每一个测量点。
将所测得的数据代入6.4.1中的公式,计算出每一压力点的K值和K的平均值,试验结果应符合6.4.2的规定。
在试验中应修正自压力表至喷头出口之间的静压差。

在试验中应修正自压力表至喷头出口之间的静压差。
目录
上节
下节
- 上一节:7.2 水压密封和强度试验
- 下一节:7.4 布水试验