【已作废】自动喷水灭火系统 第9部分:早期抑制快速响应(ESFR)喷头 GB5135.9-2006
6.5 布水
6.5.1 K=202下垂型ESFR喷头按7.4.2规定的方法进行试验,试验结果应符合表3的规定。
6.5.2 K=202下垂型ESFR喷头按7.4.1规定的方法采用旋转台上的10个集水盘测量单个喷头的布水,记录所有集水盘中集水量,第10个盘集水量应不超过0.8 mm/min。

6.5.2 K=202下垂型ESFR喷头按7.4.1规定的方法采用旋转台上的10个集水盘测量单个喷头的布水,记录所有集水盘中集水量,第10个盘集水量应不超过0.8 mm/min。


目录
上节
下节
- 上一节:6.4 流量特性系数
- 下一节:6.6 静态动作温度