消防泵 GB6245-2006
10.13 柴油机消防泵组试验
10.13.1 蓄电池及充电检查
10.13.1.1 检查蓄电池及充电的情况,结果应符合9.9.1.1、9.9.1.2、9.9.1.3、9.9.1.5的规定。
10.13.1.2 在4.5℃下,每组蓄电池进行连续3min的启动循环试验,将柴油机驱动至额定转速,该启动循环是启动15s后,休息15s的连续6次循环,结果应符合9.9.1.4的规定。
10.13.1.3 检查充电设备,其结果应符合9.9.1.6、9.9.1.7、9.9.1.8、9.9.1.9、9.9.1.10的规定。
10.13.1.4 检查蓄电池接触器,其结果应符合9.9.1.11的规定。
10.13.2 燃油箱检查
10.13.2.1 采用容积法,测量燃油箱的容积及沉淀容积,结果应符合9.9.2.1的规定。
10.13.2.2 连续运转试验后,检查燃油箱的容积,结果应符合9.9.2.2、9.9.2.3的规定。
10.13.2.3 采用通用量具测量出油管路及燃油箱的5%沉淀容积的位置高度,结果应符合9.9.2.4的规定。
10.13.2.4 采用通用量具测量燃油箱至出油管路接头及柴油机输油泵分别对应地面的高度,结果应符合9.9.2.5的规定。
10.13.2.5 采用通用量具测量燃油箱内油位最高位置及柴油机输油泵分别对应地面的高度,对照柴油机制造商规定的要求,结果应符合9.9.2.6的规定。
10.13.2.6 对照柴油机制造商规定的要求,检查回油管路的安装,结果应符合9.9.2.7的规定。
10.13.2.7 检查燃油箱内燃油容量的显示,结果应符合9.9.2.8的规定。
10.13.2.8 检查回油管及供油管路上阀门,结果应相应符合9.9.2.9及9.9.2.10的规定。
10.13.2.9 检查供油管的防护板或保护管,结果应符合9.9.2.11的规定。
10.13.3 超速断路装置试验
增加发动机转速,使其转速达到额定转速的15%,然后逐渐增加转速并同时测量转速,直至超速断路装置动作,使发动机停车,记录此时的转速,检查复位情况,结果应符合9.9.3的规定。
10.13.4 调速器试验
使泵组处于正常工作状态,关闭出水阀,测量此时柴油机的转速;然后缓慢开启出水阀,使泵达到最大负荷,测量此过程中的转速,并检查调速器工作情况,结果应符合9.9.4.1及9.9.4.2的规定。
10.13.5 加热装置检查
10.13.5.1 检查水温预加热装置,测量柴油机水温,结果应符合9.9.5.1的规定。
10.13.5.2 对照柴油机制造商推荐的要求,检查燃油加热器,结果应符合9.9.5.2的规定。
10.13.6 柴油机冷却系统检查
10.13.6.1 检查柴油机冷却系统类型,结果应符合9.9.6.1的规定。
10.13.6.2 检查冷却循环系统,结果应符合9.9.6.2的规定。
10.13.6.3 检查热交换器的冷却水来源、连接、手动切断阀,结果应符合9.9.6.3的规定。
10.13.6.4 检查自动阀,结果应符合9.9.6.4的规定。
10.13.6.5 检查热交换器进、出口管管径、出口管至接头的长度及管路中阀门的使用情况,结果应符合9.9.6.5的规定。
10.13.6.6 检查散热器,结果应符合9.9.6.6的规定。
10.13.7 柴油机排气口及排气管路检查
检查柴油机排气口及排气管路,结果应符合9.9.7的规定。
10.13.8 柴油机功率检查
检查柴油机功率,比较性能试验中测得的泵轴功率,结果应符合9.9.8的规定。
10.13.9 柴油机与泵的连接检查
10.13.9.1 检查柴油机与泵的连接,结果应符合9.9.9.1的规定。
10.13.9.2 检查柴油机与深井泵的连接,结果应相应符合9.9.9.2和9.9.9.3的规定。
10.13.10 启动与停机试验
10.13.10.1 检查自动及手动启动的功能,结果应符合9.9.10.1的规定。
10.13.10.2 启动试验的环境温度在常温(5℃~35℃)状态下,按发动机的操作规程进行,启动时间从按下启动按钮始,至发动机保持怠速时释放按钮止,记录此时间。待发动机转速稳定后,迅速调节油门和泵的出口阀,使泵尽快达到额定工况,记录下发动机增速起,至泵达到额定工况止的时间。试验完成后停机,间隔2min后,再进行第二次启动,重复6次,试验结果应符合9.9.10.2的规定。
10.13.10.3 检查停机的情况,结果应符合9.9.10.3的规定。
10.13.11 超负荷试验
泵组在吸深1m时,调节柴油机的油门和泵的出口阀,使泵的流量满足额定流量,压力为额定压力的1.1倍,连续运转10min。试验结果应符合9.9.11的规定。
10.13.12 操作程序及警示检查
10.13.12.1 检查操作程序,结果应符合9.9.12.1的规定。
10.13.12.2 检查警告及警示标志,结果应符合9.9.12.2的规定。
10.13.3 手动操作功能试验
人为模拟自动或智能化功能的故障,检查手动操作情况,结果应符合9.9.13的规定。
10.13.14 监视仪表检查
检查监视仪表,结果应符合9.9.14的规定。
10.13.15 柴油机消防泵组控制柜试验
10.13.15.1 接线检查
10.13.15.1.1 检查至控制柜的连接线、接线盒的端子及编号,结果应符合9.9.15.1.1及9.9.15.1.2的规定。
10.13.15.1.2 检查控制柜的供电情况,结果应符合9.9.15.1.3的规定。
10.13.15.1.3 检查控制柜的接线图,结果应符合9.9.15.1.4的规定。
10.13.15.2 开关及指示检查
10.13.15.2.1 检查控制柜处于自动状态的开关,结果应符合9.9.15.2.1的规定。
10.13.15.2.2 启动柴油机,检查信号指示及信号指示的电源,结果应符合9.9.15.2.2的规定。
10.13.15.2.3 模拟柴油机油温高、水温高及润滑油油压低,检查相应的报警指示,结果应符合9.9.15.2.3的规定。
10.13.15.2.4 按10.13.3进行超速断路装置试验后,检查超速故障信号及复位情况,结果应符合9.9.15.2.4的规定。
10.13.15.2.5 检查指示控制柜处于自动状态的指示器,结果应符合9.9.15.2.5的规定。
10.13.15.2.6 检查控制柜内的组件,结果应符合9.9.15.2.6的规定。
10 .13.15.3 远距离启动试验
通过控制柜上的端子,远距离启动柴油机,结果应符合9.9.15.3的规定。
10.13.15.4 操作指导书检查
检查操作指导书,结果应符合9.9.15.4的规定。
- 上一节:10.12 控制柜试验
- 下一节:10.14 手抬机动消防泵组试验