消防泵 GB6245-2006
10.9 引水可靠性试验
泵在开式试验台上进行引水,应接上带有过滤器的标准吸水管,其长度应符合10.4.4.3表7的规定,吸深为3m,引上水后,放尽泵的余水。重复上述引水过程,共500次。试验后,按10.7的方法进行最大真空度试验;并按10.8的方法进行引水时间试验,检查引水装置及自动脱离装置的情况,结果应符合5.7.3的规定。检查引水装置润滑液贮量,应符合5.7.4的规定。
目录
上节
下节
- 上一节:10.8 引水时间试验
- 下一节:10.10 连续运转试验