消防泵 GB6245-2006
返 回
变小
变大
底 色

10.4 性能试验

10.4.1 试验环境条件
    试验应在标准大气压和水温20℃条件下进行。当大气压偏离标准大气压和水温不为20℃时,应对吸深进行修正。
    a)吸深修正公式如下:
式中:
Hsz——修正后的吸深,单位为米(m);
H'sz——本标准规定的试验吸深,单位为米(m);
Pb——试验地点的大气压,单位为帕(Pa);
Pv——实际水温下水的汽化压力,单位为帕(Pa);
ρ—输送液体的密度,单位为千克每立方米(kg/m³);
g——重力加速度,单位为米每二次方秒(m/s²)。
    b)引水装置真空度修正公式如下:
式中:
Pz——修正后的真空度,单位为千帕(kPa);
P'z——试验时实测的真空度,单位为千帕(kPa)。
10.4.2 试验用液体
    试验用的液体应符合GB/T 3216—2005中11.2.3的规定。
10.4.3 试验设备
    试验设备应符合GB/T 3216—2005中5.2.7的规定。
10.4.4 试验装置
10.4.4.1 泵应与以下配件一起做试验:
    a)在现场实际最终安装的有关配件,车用泵应带有止回阀;
    b)或与a)完全一致的复制件。
10.4.4.2 测量应按GB/T 3216—2005中5.4.2进行。
10.4.4.3 试验时带有过滤器的吸水管的长度应符合表7的规定。
表7
10.4.5 测量不确定度
    测量不确定度应符合GB/T 3216—2005中6.2的规定。
10.4.6 流量、压力和转速的测量方法
    流量测量应按GB/T 3216—2005中第7章的规定进行。压力的测量应按GB/T 3216—2005中8.4的规定进行。转速的测量应按GB/T 3216—2005中第9章的规定。车用泵出口压力测压点应在止回阀的外端。
10.4.7 试验方法
    通过试验确定泵的压力、转速与流量之间的关系。试验应从功率最小的工况开始顺次进行。试验应有足够的持续时间,以获得一致的结果和达到预期的试验精度。每测一个流量点应有一定的时间间隔,并应同时测量流量、压力、转速。
10.4.8 试验结果
    试验结果应相应符合5.4、6.4、7,4、9.4、9.11.3的规定。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475