消防泵 GB6245-2006
10.1 结构检查
检查紧固件、自锁装置、结构形式的情况,应分别符合5.1.1、6.1.1、9.2.1的规定;检查泵旋转方向的情况,结果应相应符合5.1.2、6.1.2、9.11.1.1的规定;检查各操纵机构动作的情况,采用量具测量文字高度和压制或蚀刻的深度,结果应相应符合5.1.3、6.1.3、9.2.2的规定;检查压力、真空压力表及接头、滤网、滤器、阀门、指示标志、放水旋塞、取压孔直径及深度、进、出口法兰的连接尺寸及公称压力等,结果应相应符合5.1.4、5.1.5、5.1.7、5.1.8、5.1,9、5.1.10、6.1.4、6.1.5、6.1.6、6.1.7、7.6、7.7、9.11.1.2、9.11.1.3、9.11.1.4、9.11.1.5、9.11.1.6、9.11.1.7的规定。检查供泡沫液消防泵密封的情况,结果应符合7.1的规定。
目录
上节
下节