消防泵 GB6245-2006
返 回
变小
变大
底 色

9.8 电动机消防泵组的其他要求

9.8.1 电动机消防泵组应在6.4.3.2要求的工况下,运转30min,泵组应工作正常,电动机无过度发热等的异常现象,电动机的轴承座温度应在允许的工作范围内。
9.8.2 电动机消防泵组在6.4.3.2要求的工况下,电动机的输出功率宜不超过5%的额定功率。