消防泵 GB6245-2006
9.6 联轴器
9.6.1 联轴器应能承受20次起动循环试验,性能试验前、后各10次。联轴器应:
a)维持安装位置;
b)维持轴的完整性;
c)没有出现明显的磨损或改变而无法使用,引发对人员伤害,或造成对联轴器或轴的损坏,以致影响连接效率,削弱预期的使用目的。
9.6.2 应有联轴器防护装置。
9.6.3 联轴器应采用铸钢或不锈钢材料。
9.6.4 联轴器宜采用梅花形弹性联轴器,联轴器弹性件宜采用聚氨酯橡胶材料。
a)维持安装位置;
b)维持轴的完整性;
c)没有出现明显的磨损或改变而无法使用,引发对人员伤害,或造成对联轴器或轴的损坏,以致影响连接效率,削弱预期的使用目的。
9.6.2 应有联轴器防护装置。
9.6.3 联轴器应采用铸钢或不锈钢材料。
9.6.4 联轴器宜采用梅花形弹性联轴器,联轴器弹性件宜采用聚氨酯橡胶材料。
目录
上节
下节
- 上一节:9.5 连续运转性能
- 下一节:9.7 控制柜