消防泵 GB6245-2006
返 回
变小
变大
底 色

4.2 型号

4.2.1 无动力消防泵型号由泵特征代号、主参数、用途特征代号、辅助特征代号及企业自定义代号等5个部分组成。其组成形式如下:
4.2.2 消防泵组型号由泵特征、泵组特征代号、主参数、用途特征代号、辅助特征代号及企业自定义代号等六个部分组成。其组成形式如下:
4.2.3 各特征代号的表示法见表1。
表1
4.2.4 主参数中额定压力单位为MPa,额定流量单位为L/s。
4.2.5 型号编制中,对于多用途的产品,用途特征可不标注。
4.2.6 型号示例如下:
    a)工程用消防泵,额定压力为0.78MPa,额定流量为20L/s,其型号为XB7.8/20。
    b)高低压车用消防泵,高压额定压力为4.0MPa,低压额定压力为1.0MPa,高压额定流量为6L/s,低压额定流量为40L/s,其型号为CB40•10/6•40。
    c)供水用途的,由柴油机驱动,额定压力为0.85MPa,额定流量为30L/s的深井消防泵组,其型号为XBC8.5/30GJ。
    d)汽油机驱动,额定压力为0.80MPa,额定流量为10L/s的手抬机动消防泵组,其型号为JBQ8.0/10。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475