建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015
返 回
变小
变大
底 色

22.1 主控项目

22.1.1 接地装置在地面以上的部分,应按设计要求设置测试点,测试点不应被外墙饰面遮蔽,且应有明显标识。
        检查数量:全数检查。
        检查方法:观察检查。
22.1.2 接地装置的接地电阻值应符合设计要求。
        检查数量:全数检查。
        检查方法:用接地电阻测试仪测试,并查阅接地电阻测试记录。
22.1.3 接地装置的材料规格、型号应符合设计要求。
        检查数量:全数检查。
        检查方法:观察检查或查阅材料进场验收记录。
22.1.4 当接地电阻达不到设计要求需采取措施降低接地电阻时,应符合下列规定:
        1 采用降阻剂时,降阻剂应为同一品牌的产品,调制降阻剂的水应无污染和杂物;降阻剂应均匀灌注于垂直接地体周围。
        2 采取换土或将人工接地体外延至土壤电阻率较低处时,应掌握有关的地质结构资料和地下土壤电阻率的分布,并应做好记录。
        3 采用接地模块时,接地模块的顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3倍~5倍。接地模块埋设基坑宜为模块外形尺寸的1.2倍~1.4倍,且应详细记录开挖深度内的地层情况;接地模块应垂直或水平就位,并应保持与原土层接触良好。
        检查数量:全数检查。
        检查方法:施工中观察检查,并查阅隐蔽工程检查记录及相关记录。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475