建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015
返 回
变小
变大
底 色

20.1 主控项目

20.1.1 当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时,应有明显的区别,插座不得互换;配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。
        检查数量:按每检验批的插座数量抽查20%,且不得少于1个。
        检查方法:观察检查并用插头进行试插检查。
20.1.2 不间断电源插座及应急电源插座应设置标识。
        检查数量:按插座总数抽查10%,且不得少于1套。
        检查方法:观察检查。
20.1.3 插座接线应符合下列规定:
        1 对于单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔应与相线连接,左孔或下孔应与中性导体(N)连接;对于单相三孔插座,面对插座的右孔应与相线连接,左孔应与中性导体(N)连接。
        2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在上孔;插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
        3 保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接。
        4 相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。
        检查数量:按每检验批的插座型号各抽查5%,且均不得少于1套。
        检查方法:观察检查并用专用测试工具检查。
20.1.4 照明开关安装应符合下列规定:
        1 同一建(构)筑物的开关宜采用同一系列的产品,单控开关的通断位置应一致,且应操作灵活、接触可靠;
        2 相线应经开关控制;
        3 紫外线杀菌灯的开关应有明显标识,并应与普通照明开关的位置分开。
        检查数量:第3款全数检查,第1款和第2款按每检验批的开关数量抽查5%,且按规格型号各不得少于1套。
        检查方法:观察检查、用电笔测试检查和手动开启开关检查。
20.1.5 温控器接线应正确,显示屏指示应正常,安装标高应符合设计要求。
        检查数量:按每检验批的数量抽查10%,且不得少于1套。
        检查方法:观察检查。
20.1.6 吊扇安装应符合下列规定:
        1 吊扇挂钩安装应牢固,吊扇挂钩的直径不应小于吊扇挂销直径,且不应小于8mm;挂钩销钉应有防振橡胶垫;挂销的防松零件应齐全、可靠。
        2 吊扇扇叶距地高度不应小于2.5m。
        3 吊扇组装不应改变扇叶角度,扇叶的固定螺栓防松零件应齐全。
        4 吊杆间、吊杆与电机间螺纹连接,其啮合长度不应小于20mm,且防松零件应齐全紧固。
        5 吊扇应接线正确,运转时扇叶应无明显颤动和异常声响。
        6 吊扇开关安装标高应符合设计要求。
        检查数量:按吊扇数量抽查5%,且不得少于1套。
        检查方法:听觉检查、观察检查、尺量检查和卡尺检查。
20.1.7 壁扇安装应符合下列规定:
        1 壁扇底座应采用膨胀螺栓或焊接固定,固定应牢固可靠;膨胀螺栓的数量不应少于3个,且直径不应小于8mm。
        2 防护罩应扣紧、固定可靠,当运转时扇叶和防护罩应无明显颤动和异常声响。
        检查数量:按壁扇数量抽查5%,且不得少于1套。
        检查方法:听觉检查、观察检查和手感检查。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475