建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015
返 回
变小
变大
底 色

15.1 主控项目

15.1.1 塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内。
        检查数量:全数检查。
        检查方法:施工中观察检查。
15.1.2 塑料护套线与保护导体或不发热管道等紧贴和交叉处及穿梁、墙、楼板处等易受机械损伤的部位,应采取保护措施。
        检查数量:全数检查。
        检查方法:观察检查。
15.1.3 塑料护套线在室内沿建筑物表面水平敷设高度距地面不应小于2.5m,垂直敷设时距地面高度1.8m以下的部分应采取保护措施。
        检查数量:全数检查。
        检查方法:观察检查并用尺量检查。
条文说明
15.1.1 本条与现行国家标准《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB 50575—2010中第5.5.1条强制性条文的规定一致。塑料护套线直接敷设在建筑物顶棚内,不便于观察和监视,易被老鼠等小动物啃咬,且检修时易造成线路的机械损伤;敷设在墙体内、抹灰层内、保温层内、装饰面内等隐蔽场所,将导致:导线无法检修和更换;会因墙面钉入铁件而损坏线路,造成事故;导线受水泥、石灰等碱性介质的腐蚀而加速老化,或施工操作不当损坏导线,造成严重漏电,从而危及人身安全。
15.1.2 为保护塑料护套线不受意外损伤,保护部位可使用中型及以上塑料导管或钢套管保护。
15.1.3 本条同样是为了保护导线不受意外损伤所作的技术规定。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475