建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2015
返 回
变小
变大
底 色

14.1 主控项目

14.1.1 同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。
        检查数量:按每个检验批的配线总回路数抽查20%,且不得少于1个回路。
        检查方法:观察检查。
14.1.2 除设计要求以外,不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。
        检查数量:按每个检验批的配线总回路数抽查20%,且不得少于1个回路。
        检查方法:观察检查。
14.1.3 绝缘导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内,不得设置在导管和槽盒内,盒(箱)的设置位置应便于检修。
        检查数量:按每个检验批的配线回路总数抽查10%,且不得少于1个回路。
        检查方法:观察检查并用尺量检查。
条文说明
14.1.1 金属导管、金属槽盒为铁磁性材料,为防止管内或槽盒内存在不平衡交流电流产生的涡流效应使导管或槽盒温度升高,导致导管内或槽盒内绝缘导线的绝缘层迅速老化,甚至龟裂脱落,发生漏电、短路、着火等事故而作出本条规定。
14.1.2 本条是防止发生短路故障和抗干扰而作的规定。
14.1.3 导线接头若设置在导管内,则穿线难度大,且发生故障时不利于检修;导线接头在槽盒内,发生故障时会蔓延到其他回路。为保证安全,便于维护检修作出本条规定。
 
目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475