消防联动控制系统 GB16806-2006
返 回
变小
变大
底 色

5.32 交变湿热(运行)试验

5.32.1 目的
    检验消火栓按钮在相对湿度高(无凝露)的环境下正常工作的能力。
5.32.2 试验方法
5.32.2.1 将试样放入试验箱内,按制造商的规定使试样处于正常监视状态。
5.32.2.2 按GB 16838中相应条款规定的试验方法,对试样进行高温温度为40℃±2℃、2个循环周期的交变湿热(运行)试验。期间观察并记录试样状态。
5.32.2.3 关断电源和监视设备,取出试样,在正常大气条件下恢复1 h以上。然后按5.12.1的规定进行动作性能试验。
5.32.3 要求
    a) 湿热环境期间,试样不应发出启动信号、回答信号、故障信号;
    b) 动作性能试验结果应满足5.12.1.3的要求;
5.32.4 试验设备
    试验设备应满足GB 16838的相关规定。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475