消防联动控制系统 GB16806-2006
返 回
变小
变大
底 色

5.22 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

5.22.1 目的
    检验组成消防联动控制系统各类设备在电压暂降、短时中断和电压变化(如主配电网络上,由于负载切换和保护元件的动作等)情况下的抗干扰能力。
5.22.2 试验方法
5.22.2.1 按正常监视状态要求,将试样与等效负载连接,连接试样到主电压下滑和中断试验装置上,使其处于正常监视状态。
5.22.2.2 使主电压下滑至40%,持续20 ms,重复进行十次;再将使主电压下滑至0 V,持续10 ms,重复进行十次。试验期间,观察并记录试样的工作状态;试验后,进行基本性能试验。
5.22.3 要求
    试验期间,试样应保持正常监视状态;试验后,试样基本性能应与试验前的基本性能保持一致。
5.22.4 试验设备
    试验设备应满足GB 16838的要求。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475